高手们:格力中央空调多联机显示E3,高压低压都正常是怎么回事啊!开一台有时候效果很好!有时候会显示

格力E3故障为:低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。

格力中央空调e3(格力中央空调一拖四)

还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了

现在只开了一台,高压为22!低压为6正常吗

冰堵有可能吗?

格力空调显示E3,什么原因?

故障原因:系统低压保护。

1﹑冷媒不足(系统漏氟)

2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。

3﹑过滤器半堵。

4、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏。

解决方法:

1、确定环境温度是否太低。

格力中央空调e3(格力中央空调一拖四)

2、判断是控制故障还是系统故障A、可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来。如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。建议找专业维修人员操作。

3、判断室内、室外机连接线和插头A、把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上;如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。建议找专业维修人员操作。

4、通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

5、低压压力开关故障或与此连接的线路断路,可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么可以把它并起来应急,如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。建议找专业维修人员操作。

扩展资料:

低电压保护装置的接线要求:

无论是在电压完全消失时,或处于电网内的短路故障引起电动机制动时,低电压保护的接线方式,应当能够保证将电动机断开。为此,低电压保护的接线应满足以下几点要求:

1.能反映对称的和不对称的电压下降。因为在不对称短路时的电动机也可能被制动,因而当电压恢复时也会出现自启动问题。

2.电压互感器一次侧一相或两相断线,二次侧各相断线时(例如熔断时),保护装置不应误动作,并且发出信号。但在二次回路断线故障期间,如果这时厂用母线真正失去电压(或电压降到规定值时),低电压保护仍应正确动作。

3.电压互感器一次侧的隔离开关或隔离触头因误操作而被断开时,保护装置不应该误动作,并应发出信号。

4.0.5与9s的低电压保护的动作电压应分别整定。在电压消失时,用接在线电压上的一只电压继电器构成的保护就能达到目的,并能可靠的反应三相短路。但当两相短路时,用一只电压继电器构成的保护,只有在接继电器的两相间发生短路时才能起作用,因而不能完全反应不对称的电压下降。

为了保证在所有两相短路的情况下保护都能动作,可采用三相继电器接线方式。在同一段厂用母线供电的若干台电动机,通常共同装一套低电压保护装置。电压继电器接在厂用母线的互感器上。

参考资料:

格力空调——格力—掌握核心科技

百度百科——格力空调故障代码

百度百科——低电压保护

格力中央空调怎么样?格力中央空调怎么样?

1、初投资低:物美价廉是多数消费者的共同诉求,但这样的产品往往很少。与进口中央空调品牌相比,格力中央空调初投资较低,进口中央空调因为发展年限长、产品核心技术等原因,设备和辅材价格普遍比国产的高,以格力变频中央空调一拖四为例,总报价在不足3万,而进口品牌报价在4万左右。不过,与国产中央空调品牌相比,格力中央空调性价比很高。

2、变频系列制冷效果好:格力变频中央空调由于它的压缩机不会频繁开启,制冷时是逐步达到设定温度并保持与冷量损失相平衡的低频运转,保持室温恒定,没有忽冷忽热的毛病,制冷效果好。

格力中央空调怎么样?

??2012年,格力重磅推出第五代变频多联机组GMV5S全直流变频多联机组,问鼎多联机技术之巅。

首先家用中央空调的系统组成是由冷源系统和空气调节系统,这两个系统协调合作组成的,其中制冷系统是每个空调都必须有的,但是不要因为是中央空调就觉得它肯定费电、损耗大,格力家用空调采用的先进技术制造出的空调,不仅耗能小还高效运转工作,带给每一个家庭舒适的环境。

格力中央空调e3是什么故障

E3 低压保护,就是氟利昂少了,或低压开关换了 可以找到低压开关用万用表测量,在断电停机下测量低压开关好的话那就是缺氟利昂。

格力空调故障代码E3为压缩机吸气压力过低保护,建议检查:

1.室内机循环风量过小?

解决办法:清洁室内机滤网。

2.系统制冷剂不足?

解决办法:添加制冷剂。

E3低压保护,检测一下空调系统加压查泄露漏点喇叭嘴丝扣连接处、截止阀、内外机两器有没有油渍渗油现象,补焊漏点按铭牌加氟量运行。格力e3故障为:低压保护,一般情况是 属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否 在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需 要查漏、补氟。

还有一种情况,但比较少见,那就是低压 压力开关故障或与此连接的线路断路,你 可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管 连接的、尾部为胶木

塑料的、有二根引线 的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况 下)是否开路假如开路那么你可以把它并 起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟 ,可要烧压缩机的),假如开关没有开路 ,那么查一下引线,一般也就能解决了

格力空调显示e3是什么?

格力空调的错误代码显示E3是系统低压保护。但不是就可以准确地判断是什么故障,那个部件或零件出了问题。具体是坏在哪里,还得要专业人员实地检查,有时还得进行代换检查判断。

谈到格力空调我就要说, 通过亲身体验,格力电器质量差,服务更差。反正今后我是不会再买格力产品了。

我用过两件格力产品,一台落地电扇,外罩居然用一个一毫米的螺丝螺帽来固定,拆装很不方便,很容易丢失。所有别的产品都有定式的很方便的固定方式,而它不用,非要脑残地“别具一格”。

一台格力空调,室外机居然在机外还拖有一尾巴---普通软电线连着的传感器。我的安装在六楼不到半年就被老鼠咬断了,不能开机。

可气的是报修,维修员一接,就告知是老鼠咬断了传感器的线(维修人员居然能准确猜中是老鼠咬断线,可见故障率高得没法说),要我自付200元维修费。第二天投诉到本地市格力分公司(q数一数二的大城市),答复说是我的自然环境不好造成的故障,确要收费。真不知“环境”在一楼、二楼的买了格力空调的那怎么办。

然我用过某品牌的空调,五年后外机风扇坏了,一打,立马来给维修,免费调换,没有多话。请说明型号.......以下供参.................

定频机故障代码:

e1:压缩机高压保护

e2:蒸发器防冻结保护

e3:压缩机低压保护

e4:压缩机排气温度过高保护

e5:过电流(低电压保护)

格力:变频柜机e1-e5

e1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

e2:室内防冻结保护;

e3:室内温度感温包开,短路;

e4:室内管温开,短路;

e5:室内外通讯故障。